变压器的月损耗量是多少

2016-11-16 点击量:909 字体:大 中 小
分享到:

  50KVA变压器的额定电流为72.25A.负载电机电流约42A。变压器损耗分铜损和铁损,铜损为百分之0。06,铁损为百分之0。15。

变压器厂家

  不管负载大小,损耗值基本不会变。损耗功率:72。25*400*(0。0006+0。0015)=60。69W

  每月损耗电能W=PT=60。69*24小时*30天=43696。8WH=43。7KWH(度)

  变压器运行时的负荷率=22/50=0.44

  实际每月用电小时数

  2400/22=109小时/月

  根据JB/T3837的规定S11-50/10变压器的损耗值如下:

  空载损耗:0.13kW

  负载损耗:0.91kW

  实际每月因为空载损耗消耗的电能=0.13×24×30.5=95.16kWh

  实际每月因为负载损耗消耗的电能=0.91×109×0.44×0.44=19.2kWh